关于水电站初步设计报告的审批意见
海南绿满园环保工业有限公司:
你司《关于要求审批同兴水电站初步设计报告的请示》及有关资料收悉。我委有关单位和专家对《儋州同兴水电站初步设计报告》进行了评审,设计承担单位怀化市水利电力勘测设计研究院海南工作室根据初审意见,对《报告》进行了必要的补充修改完善,完成了《儋州市加喜河同兴水电站工程初步设计报告(修订本)》(以下简称《修改报告》)。经审查,认为该《修改报告》基本达到初步设计阶段的深度要求,基本同意《修改报告》。现批复如下:
一、工程建设的可行性
2006年由三亚市水利水电勘测设计院完成的南渡江加喜河下游儋州段水能开发规划中,规划建设项目装机容量为3台×320kw。2008年经水能规划复查,推荐了该项目将尾水陡坎清除,毛水头可增高至12.4米,规划引水流量23.m3/s,可满足2500kw的装机规模。据此,基本同意近期开发利用该河段丰富的水能资源,促进当地农业生产和地方经济发展,项目建设是可行的。
二、工程位置
同兴水电站在儋州市兰洋镇境内,位于南渡江加喜河下游,距离原番加乡3公里,是一座以发电为单一开发目标的水电工程,电站坝址以上集雨面积356.39平方公里,设计水头11.5米,引水流量23m3/s,电站装机容量2230kw,多年平均发电量889.8万kw.h。
三、水文水能计算
1、原则同意设计方提供的福才水文站26年的径流资料,按面积比拟法,计算电站坝址1963年—1988年径流资料及实测逐日径流年内分配,以及按三个典型年的径流作调节计算方法。
2、同意设计洪水计算方法及松涛水利工程管理局提供的四种行洪工况。
四、工程地质
同意报告对拦河坝坝址及厂房区地质条件的评价意见。
五、工程规模
1、装机容量
根据水能计算结果,为充分利用水能资源,同意电站设计装机容量为2台×800kw+1台×630kw。其设计水头为11.5m,设计流量为23m3/s,年发电量为889.8万kwh,年利用小时为3990h。
2、防洪标准
本工程规模属小(2)型水电站,工程等级为“V”等“5”级,根据国家《水利标准》(SL252—2000)《水利水电工程等级划分及洪水标准》的规定,按20年一遇设计,100年一遇校核。但考虑松涛水库泄洪,本工程应提高设计标准,按1000年一遇洪水作为特殊工况给予考虑,并以松涛水利工程管理局提供的四种行洪工况(2400m3/s、3600m3/s、4300m3/s、6300m3/s)
,推求特征水位,进行坝体稳定安全复核,拦河坝安全可靠。
六、工程布置及建筑物
1、同意取水枢纽工程,动力渠道及渠道附属物、压力前池及升压站的总体平面布置。
2、厂房与压力前池进水室平行布置,主厂房安装3台水轮发电机组,成“一”字形布置。
3、同意拦河坝、厂房的稳定计算方法。拦河坝为C15混凝土埋块石重力结构,最大坝高3.2米,堰顶长106m,溢流堰顶高程为126 m,(换算秀英高程为129.1m)。
七、机电及金属结构
(一)、机电
1、基本同意选用2台ZDJP502-LH-140水轮机,配发电机型号为SF800-20/2150(400V),1台ZDJP502-LH-120水轮机,配发电机型号为SF630-16/1430(400V),选用YWT-1000微机调速器,励磁装置型号采用静止可控硅励磁装置。
2、同意电站桥式起重机(15t)等辅助设备型号的选定。
(二)、电气部分
1、同意采用二台机组共用一台主变和一台机组一台主变的接线方案及主变容量。
2、由于发电机端电压为400V,低压侧母线电流很大,应选用合适截面的铜排作母线出线。
3、同意选用电站分层分布式的综合自动化监控系统,以提高电站自动化水平。
八、工程淹没处理及工程永久占地
本工程不存在移民搬迁问题,淹没作物较少,项目业应与国营阳江农场核实淹没作物,并按相关规定赔偿。水土保持补偿费按地表挠动面积0.5元/㎡补偿。